Основные факторы, влияющие на работу Powerline-сети HomePlug AV 
Новичок
Разместил ZyXEL 28.02.2017, 12:21 [1]
 
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 24
Репутация: 7

 

По умолчанию Основные факторы, влияющие на работу Powerline-сети HomePlug AV

Технология HomePlug AV в целом успешно справляется с капризами типичной электропроводки многоквартирного дома или коттеджа, быстро адаптируясь к возникающим в ней изменениям. Однако, существует ряд факторов, изложенных ниже, которые негативно сказываются на работе сети HomePlug AV, а наличие нескольких из них может стать причиной нестабильности соединения:

1. Неправильное подключение устройств HomePlug AV.

a) Устройство HomePlug AV подключено через сетевой фильтр (типа Pilot) или источник бесперебойного питания (ИБП).
Рекомендации: подключите устройства HomePlug AV напрямую в настенную розетку. Для подключения Powerline-адаптеров не рекомендуется использовать сетевые фильтры или удлинители, содержащие фильтры. Это связано с тем, что в Powerline используются высокие частоты 4-21 МГц, а сетевые фильтры "режут" высокие частоты, необходимые для работы Powerline.

б) Расстояние между адаптерами превышает максимально возможные 300 метров.
Рекомендации: проверьте работу сети в розетках, расположенных ближе друг к другу.

в) Устройство HomePlug AV подключены к разным электрическим фазам.
Рекомендации: В большинстве случаев в домовладение заводится только одна электрическая фаза. Определить количество фаз, может помочь установленный у вас счетчик электроэнергии: если он однофазный, значит и ваша электропроводка однофазная. Также вы можете обратиться за консультацией в вашу управляющую организацию.

2. Источники высокочастотных помех в электропроводке.

а) Дешевые импульсные источники питания, например адаптеры питания сетевого оборудования, зарядные устройства телефонов и т.д.
Рекомендации: используйте сетевые фильтры для подключения "шумящих" устройств (источника помех). Обычно на устройствах бытовой техники с повышенной пусковой мощностью (холодильник, стиральная машина, электрочайник, обогреватели, кондиционеры, водонагреватель и т.п.) для подключения к розетке питающей сети используются 3-контактные вилки с заземлением (евровилка, как на системных блоках компьютеров, ноутбуках и другой оргтехнике). В связи с этим подключать эту технику рекомендуется только к специальной розетке с заземлением (евророзетка или розетка с заземляющими контактами). При подключении техники к обычному сетевому фильтру или источнику бесперебойного питания (ИБП) нужно учитывать, что эти устройства содержат фильтры для подавления импульсных и высокочастотных помех и должны быть обязательно подключены к специальной розетке с заземлением!

б) Энергосберегающие лампы, диммеры, электрические теплые полы.
Рекомендации: по возможности выключите все эти устройства и включайте по одному, чтобы установить причину неудовлетворительной работы сети HomePlug AV.

в) Плохой контакт в электрических розетках, выключателях или распаечных коробках, который можно обнаружить по нагреву и искрению (слышен треск).
Рекомендации: устраните неисправности в электропроводке, так как плохие контакты могут вызвать не только нарушение работы сети HomePlug, но стать причиной короткого замыкания и даже пожара.

3. Прохождение сигнала сети HomePlug AV через электросчетчики или устройства защитного отключения (УЗО) снижает его мощность, а следовательно и дальность действия сети.


Итак, если ваша Powerline-сеть работает медленно и нестабильно:

1. Проверьте исправность устройств HomePlug, подключив их в соседние розетки.
2. Проверьте правильность подключения устройств HomePlug.
3. Проверьте скорость работы сети при подключении к другим электрическим розеткам.
4. Отключите бытовые электроприборы, которые создают помехи в электросети, или подключите их через сетевые фильтры, подавляющие импульсные помехи.
Ответ

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors